Re: Установка прибора учета электрической энергии за пределами земельного участка
Добавлено: 25 дек 2016, 17:21
frog
Вы уверены что провода вам хватит? Протяжка теперь будет ни как раньше напрямую от столба к счетчику в доме,а от столба к счетчику на улице и от счетчика через столб к дому.
Уверен. Протяжка теперь будет ни как раньше напрямую от столба к счетчику в доме - А ПОЧЕМУ НЕТ? КАК РАЗ ДА!
Вам что, кто то запрещает соединить провода после счетчика столбе
Можете в доме даже старый счетчик оставить для красоты, он вам не мешает, а оплачивать по новому вынесенному счетчику.
На столбе ставиться траверса и ваши провода переносятся на траверсу, а стойка с траверсой соединяется СИПом, через орех, вот и все. Длина проводов не увеличится.
Но все работы выше должно оплачивать централизованно СНТ, а не как сейчас вась вась с электриком. И здесь мне кажется правлению надо доработать!!!
Re: Установка прибора учета электрической энергии за пределами земельного участка
Добавлено: 25 дек 2016, 18:18
alex
frog писал(а):Вы уверены что провода вам хватит? Протяжка теперь будет ни как раньше напрямую от столба к счетчику в доме,а от столба к счетчику на улице и от счетчика через столб к дому.
Уверен. Протяжка теперь будет ни как раньше напрямую от столба к счетчику в доме - А ПОЧЕМУ НЕТ? КАК РАЗ ДА!
Вам что, кто то запрещает соединить провода после счетчика столбе
Можете в доме даже старый счетчик оставить для красоты, он вам не мешает, а оплачивать по новому вынесенному счетчику.
На столбе ставиться траверса и ваши провода переносятся на траверсу, а стойка с траверсой соединяется СИПом, через орех, вот и все. Длина проводов не увеличится.
Но все работы выше должно оплачивать централизованно СНТ, а не как сейчас вась вась с электриком. И здесь мне кажется правлению надо доработать!!!
То есть при прокладке дополнительного провода от столба 5 м вниз к стойке и от стойки 5м вверх по столбу к дому общая длинна провода не увеличится? Странно у меня провода ушло 28м вместо 14 у вас наверное другие законы физики действуют.Посмотрите схему подключения.
Re: Установка прибора учета электрической энергии за пределами земельного участка
Добавлено: 25 дек 2016, 18:32
frog
То есть при прокладке дополнительного провода от столба 5 м вниз к стойке и от стойки 5м вверх по столбу к дому общая длинна провода не увеличится? Странно у меня провода ушло 28м вместо 14 у вас наверное другие законы физики действуют.Посмотрите схему подключения.
Наверно. Я ТРЕТИЙ раз пишу, хоть прочитайте внимательно. От какой стойки к дому? От стойке к столбу!!, а на столбе сростить с вашими старыми на новой траверсе.
Если кто-то сможет залезть на столб под напряжением и переподключить свой счетчик и ему ещё это разрешат сделать, то флаг вам в руки. - вы не потратите ни копейки

.
Если кто-то что-то сделать не сможет, то он за это будет платить, как и платил за первое подключение (старое).
Не лукавьте. С меня не копейки на взяли когда подключали (при Прокопкиной) !!! Да я собрал все сам, электрику осталось только проверить , опечатать и слазить на столб подключить. Когда я спросил его сколько я ему должен, он очень удивился сказал что это его работа и он за это ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЕТ, ничего я ему не должен. Так то.
"СНТ ценрализованно оплачивать..."

- ну можете, конечно ждать этого, до того момента как вам отключат провода за не вынос счетчика.
Ну с таким сарказмом можно конечно все вывернуть с ног на голову. Вообше то я немного другое имел в виду (зарплата электрика+премию можно ему выписать и соответственно уйти от серых схем вознаграждения).... Ну да ладно.
Re: Установка прибора учета электрической энергии за пределами земельного участка
Добавлено: 25 дек 2016, 18:42
alex
[quote="frog"]Наверно. Я ТРЕТИЙ раз пишу, хоть прочитайте внимательно. От какой стойки к дому? От стойке к столбу!!, а на столбе сростить с вашими старыми на новой траверсе.
Я вас прекрасно понимаю здесь вопрос можно ли делать разрыв от стойки до дома.Стойку от столба подключать чем будете,провод на столб от стойки к траверсе тоже не нужен? Отсюда плюс 10-12 м провода.Да если провод не сип придется заменить тех требования моэск.
Re: Установка прибора учета электрической энергии за пределами земельного участка
Добавлено: 25 дек 2016, 18:54
frog
можно ли делать разрыв от стойки до дома
Думаю, что граница это счетчик. От линии до счетчика нет, а после счетчика это как хотите. Граница это счетчик. А от и к столбу хватит и 14-20м СИП кабеля.
А если к примеру у меня нет дома и в боксе на столбе розетка и все .
Да если провод не сип придется заменить тех требования моэск
-Можно подробнее? У меня подземный бронированный ВБбШв в ПНД трубе.
Re: Установка прибора учета электрической энергии за пределами земельного участка
Добавлено: 25 дек 2016, 19:05
alex
frog писал(а):можно ли делать разрыв от стойки до дома
Думаю, что граница это счетчик. От линии до счетчика нет, а после счетчика это как хотите. Граница это счетчик. А от и к столбу хватит и 14-20м СИП кабеля.
А если к примеру у меня нет дома и в боксе на столбе розетка и все .
Да если провод не сип придется заменить тех требования моэск
-Можно подробнее? У меня подземный бронированный ВБбШв в ПНД трубе.
Ну значит у вас все впереди

Это требование для воздушных линий.А дальше есть мчс могут штрафануть за не соответствие пож безопасности у знакомого так случилось.Хотя они к нам пока не ездят.
Re: Установка прибора учета электрической энергии за пределами земельного участка
Добавлено: 25 дек 2016, 20:02
frog
Сейчас, в прошлом (или позапрошлом, не помню) году я оплачивал всё что описал выше.
Я думаю, что это вопрос к председателю. Почему так? На столбе подключение бесплатно или стало уже платно.
Насколько я понимаю до счетчика это зона ответственности СНТ , а после счетчика ваша. Поэтому по логике, за работы до счетчика электрик получает зарплату, а после счетчика работы уже платно.
И потом я думаю, что наличные расчеты с электриком надо запретить. Все через правление, так больше будет порядка и прозрачности .
По выносу на трубостойку я всеми лапами за.
Re: Установка прибора учета электрической энергии за пределами земельного участка
Добавлено: 25 дек 2016, 20:19
frog
Ну а что делать. В мае приеду сварю себе стойку, нужна будет помощь обращайтесь, но не злоупотреблять.
Re: Установка прибора учета электрической энергии за пределами земельного участка
Добавлено: 25 дек 2016, 20:23
alex
Однако металл опять подорожал.Было 85 если цены с раликса там по 6 метров.Верх заварить или пробку и не забыть крючок.У меня болгаркой ровно не режется пользую отрезной станок.
Re: Установка прибора учета электрической энергии за пределами земельного участка
Добавлено: 25 дек 2016, 20:33
alex
hhh писал(а):alex писал(а):Однако металл опять подорожал.Было 85 если цены с раликса там по 6 метров.Верх заварить или пробку и не забыть крючок.
с раликса конечно )))) так и сказал, что возможно 12м заставят покупать.
Шести метровые кусочки на седане, на крыше... - можно сэкономить на доставке))))